Реле дистанционного расцепителя ABB S2C-A1 12-60В

Ответить
Аватара пользователя
Механик
Главный модератор
Главный модератор
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 15 янв 2017, 20:42

Реле дистанционного расцепителя ABB S2C-A1 12-60В

Сообщение Механик » 27 апр 2017, 22:59

Привет всем. Расскажу вам про одну маленькую деталь этого самого реле дистанционного расцепителя ABB S2C-A1 12-60В. На одном объекте устанавливали эти реле. Попалась одна упаковка надорванная, и как оказалось в ней не было пластмассового "зацепа" (см. фото)
Пример недостающей комплектующей реле дистанционного расцепителя ABB S2C-A1 12-60В.jpeg
Пример недостающей комплектующей реле дистанционного расцепителя ABB S2C-A1 12-60В 2.jpg

Как оказалось без этой детальки реле не выполняет полностью свою функцию отключения. То есть получается такая картина: Вы подключаете это реле к 1-3 фазному автомату металлической "штангой", которая тоже идет в комплекте с реле, и вроде бы все хорошо, зацеп для отключения есть. Но как показала практика этого зацепа не хватает, т.е. сам расцепитель, при подаче на него тока (mA) отщелкивает, но не полностью, и получается что автомат не отключается :t15212: .
Конечно же мы позвонили поставщикам АВВ, объяснили всю ситуацию, и через неделю нам приехала недостающая деталька.
Так что будьте внимательны!!!


Поделиться с друзьями:

Аватара пользователя
Бак
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 15 янв 2017, 20:39

Re: Реле дистанционного расцепителя ABB S2C-A1 12-60В

Сообщение Бак » 28 апр 2017, 21:51

Пока что ни разу с такой хренью не сталкивался, но на будущее учту. Спасибо за отчётик. :icon_dogovor: